Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
Timo1983
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 290
- Registriert: 03.08.2021, 18:31
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Besseres Bild
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
Flole
- Insider
- Beiträge: 11421
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Wenn du sowieso nen Elektriker beauftragst dann kann der mal drüber schauen ob die Wasserleitung und die Gasleitung korrekt geerdet ist. Auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, kann natürlich aber auch in einem anderen Raum passieren.
-
Timo1983
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 290
- Registriert: 03.08.2021, 18:31
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Das hat mir ein Elektriker auch schon geschrieben mit der Erdung aber das ist Eigentümersache
-
Flole
- Insider
- Beiträge: 11421
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Die Hauseinführung auch
Also wenn du da sowieso nichts zu entscheiden hast dann sag es dem Eigentümer, sofern noch nicht geschehen, und dann kann der entscheiden was mit seinem Eigentum passieren soll. Vermutlich aber nichts.
-
Timo1983
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 290
- Registriert: 03.08.2021, 18:31
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Zumindest wurde diese Woche die Dichtheitsprüfung Gas von ein Fachbetrieb durchgeführt
Ich geh davon aus das Mängel gefunden wurden
Ich geh davon aus das Mängel gefunden wurden
-
elo22
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 175
- Registriert: 16.08.2009, 07:30
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Das nennt sich Schutzpotenzialausgleich und dazu gehört noch mehr.Flole hat geschrieben: 18.05.2026, 17:45 Wenn du sowieso nen Elektriker beauftragst dann kann der mal drüber schauen ob die Wasserleitung und die Gasleitung korrekt geerdet ist.
-
Timo1983
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 290
- Registriert: 03.08.2021, 18:31
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
...
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
Dipol
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: 22.03.2009, 21:18
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Als von der Normenreihe DIN VDE 0800 geprägter RFT-Antennen-Opa und bekennender Erdungsfanatiker aber ohne VNB-Eintrag provoziert das die Nachfrage, ob denn Hauswasserleitungen aus Kunststoff und metallische Gasleitungen mit einem Trennstück nach Normenreihe DIN VDE 0100 noch in den früher Hauptpotentialausgleich genannten Schutzpotentialausgleich einbezogen werden müssen?Flole hat geschrieben: 18.05.2026, 17:45 Wenn du sowieso nen Elektriker beauftragst dann kann der mal drüber schauen ob die Wasserleitung und die Gasleitung korrekt geerdet ist.
Auch auf den zweiten Blick kann man nicht erkennen, dass die vergammelte Schiene an einem lokalen Erder mit 1 x mind. 2,5 m (+ 0,5 m Kopfversenkung) oder bei einem bereits vorgeschriebenen aber "vergessenen" Fundamenterder gemäß DIN 18014:2023-06 an 2 Tiefenerder á 5 m im Abstand von mind. 5 m angeschlossen ist.Flole hat geschrieben: 18.05.2026, 17:45 Auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, kann natürlich aber auch in einem anderen Raum passieren.
Nachdem sich das von der KDG noch heftig abgelehnte DGT auch bei Vodafone technisch durchgesetzt hat, wage ich nach einem tiefen Blick in die Glaskugel die Prognose, dass in der nächsten IEC 60728-11, Ed. 6, das DGT nebst einem indirekten Anschluss des HÜP über ein SPD an die geerdete HES normativ zum Normalfall wird.
-
Flole
- Insider
- Beiträge: 11421
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: Hausübergabepunkt mit Mängeln (NRW)
Da muss man viele Dinge unterscheiden. Zum einen, nicht jede Norm gab es auch schon so zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes, und eine Pflicht zur Nachrüstung gibt es nur für sehr wenige Dinge.

Lies dafür am besten mal die Anmerkung am Ende von Punkt 411.3.1.2 in der DIN VDE 0100-410 durch, die behandelt genau das und sagt genau wo nun geerdet werden muss.Dipol hat geschrieben: 17.08.2026, 01:47 metallische Gasleitungen mit einem Trennstück nach Normenreihe DIN VDE 0100 noch in den früher Hauptpotentialausgleich genannten Schutzpotentialausgleich einbezogen werden müssen?
Ein Breitbandkabelnetz ist keine Energieanlage, dementsprechend gilt § 49 EnWG nicht und die anerkannten Regeln der Technik sind für solche Anlagen nicht zwangsläufig zu beachten. Insofern sind Normen für den Betrieb von BK Netzen zwar ganz nett, allerdings bei weitem nicht so relevant wie Normen für Energieanlagen. Wie man seine Hausverteilanlage aufbaut kann man also frei nach Lust und Laune entscheiden und ist da nicht gezwungen sich an Normen zu halten bzw. die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Eintragungen braucht es auch nicht, sondern jeder der sich dazu in der Lage fühlt den Schraubendreher richtig herum zu halten darf losbastelnDipol hat geschrieben: 17.08.2026, 01:47 Nachdem sich das von der KDG noch heftig abgelehnte DGT auch bei Vodafone technisch durchgesetzt hat, wage ich nach einem tiefen Blick in die Glaskugel die Prognose, dass in der nächsten IEC 60728-11, Ed. 6, das DGT nebst einem indirekten Anschluss des HÜP über ein SPD an die geerdete HES normativ zum Normalfall wird.