[VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

In diesem Forum geht es um andere Receiver als die via Vodafone TV (bzw. ehemals TV Komfort), Vodafone GigaTV oder HZ TV (ehem. Horizon TV) vertriebenen, und alle technischen Angelegenheiten, die nicht in die anderen Unterforen passen.
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“) oder von Vodafone West („[VF West]“) bist.
belegdol
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: 08.11.2023, 13:43
Bundesland: Hessen

[VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von belegdol »

Hallo,

wir haben ein merkwürdiges Problem: wenn ein Antennenkabel an unseren Plasmafernseher angeschlossen ist, setzt der Fernseher kurz aus, wenn man die Lampe im Keller einschaltet. Es ist eine alte Leuchtstoffröhre mit EM Ballast und das Antennenkabel verläuft durch denselben Kellerraum. Ausgesetzt wird nicht das TV oder Datensignal, sondern das ganze Fernseher.
Spannungsabfall kann es nicht sein, da es sonst auch ohne abgeschlosses Kabel passieren würde. Was nun? Etwas mit Erdung? Coax ist zwar richtig geerdet, die Elektroinstallation ist aber etwas älter (Altbau). Kann man da etwas machen außer die Lampe auszutauschen?
Karl.
Insider
Beiträge: 7849
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von Karl. »

Ordnungsgemäßer Potentialausgleich ist vorhanden?
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
belegdol
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: 08.11.2023, 13:43
Bundesland: Hessen

Re: [VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von belegdol »

Die Coax-Installation ist an die Erdungsschiene angeschlossen, ja. Wie die Strominstallation geerdet ist weiß ich nicht, es gibt aber keine sichtbare Verbindung zwischen Stromverteiler und der Erdungsschiene.
Karl.
Insider
Beiträge: 7849
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von Karl. »

Was ist alles an die Potentialausgleichsschine angeschlossen?
Hast Du ein galvanisches Trennglied in der Kabelinstallation?
Welche Netzform habt ihr und welche gibt es vor Ort?
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
belegdol
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: 08.11.2023, 13:43
Bundesland: Hessen

Re: [VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von belegdol »

Angeschlossen sind Kabelinstallation, Gasrohr und Wasserrohr. Trendglied liegt vor. Netzform müsste TN sein.
belegdol
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: 08.11.2023, 13:43
Bundesland: Hessen

Re: [VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von belegdol »

Stromleitung der Lampe verläuft auf ca. 1,5 m Länge in dem selben Kabelkanal wie die betroffene Coax Leitung. Vielleicht wird auf der Schirmung Spannung induziert oder so was ähnliches?
Karl.
Insider
Beiträge: 7849
Registriert: 05.10.2018, 17:08
Wohnort: Balkonien
Bundesland: Niedersachsen

Re: [VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von Karl. »

TN-C oder TN-C-S, bzw. ab wo?

Ich denke, da brauchst Du einen Elektriker bzw. Vertragsinstallateur, um den Potentialausgleich herzustellen..
Ich streite nicht.
Ich erkläre nur, warum ich Recht habe und Du nicht!
:geheimtipp:
belegdol
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: 08.11.2023, 13:43
Bundesland: Hessen

Re: [VF West] TV Aussetzer beim einschalten einer Lampe

Beitrag von belegdol »

Karl. hat geschrieben: 19.05.2025, 13:28 TN-C oder TN-C-S, bzw. ab wo?
Da bin ich leider überfragt.
Karl. hat geschrieben: 19.05.2025, 13:28 Ich denke, da brauchst Du einen Elektriker bzw. Vertragsinstallateur, um den Potentialausgleich herzustellen..
Das wird wahrscheinlich zu teuer nur wegen der Aussetzer. Ich kann auch die Lampe auf LED umbauen und das Problem so lösen.
Oder ich nehme das Lampenkabel raus aus dem Kabelkanal und schaue ob das evtl. hilft.