Menne hat geschrieben: 13.02.2021, 15:25
Wist ihr das der Elektriker der älteste Beruf der Welt ist,
Im Sprachgebrauch ist das älteste Gewerbe der Welt (so ist der Spruch richtig) das horizontale Gewerbe.
In Wirklichkeit ist es aber die Spionage.
philwo hat geschrieben: 13.02.2021, 00:11
In dem Raum wird der Schutzleiter über die Deckenleuchte durchgeschleift. Daher gibt es in der Deckendose vier Drähte: Phase, Nullleiter und zwei Schutzleiter (ankommend und abgehend). Innerhalb der Deckendose hinter einer Blende waren die Schutzleiter nicht korrekt mit einer Wago-Klemme verbunden, sondern es wurde einfach der ankommende Schutzleiter durch die Blende rausgeführt und der abgehende Schutzleiter hing dahinter versteckt frei rum.

Daher fehlte er dann bei den in der Verkabelung folgenden Steckdosen.
Damit sowas nicht passiert, darf das so auch nicht gebaut werden.
Die Hamburger Wechselschaltung ist auch son Thema.
Funktioniert, darf aber nicht gebaut werden.
Weil im Aus Zustand Strom anliegen kann und der Neutralleiter nicht einpolig geschalten werden darf.
Auch knallt es bei manchen Schaltern...