Ohje, ohje.RFZ hat geschrieben:Also der Techniker hat bei mir auch ein Foto gemacht, mit seinem Handy... Ich bezweifle aber, dass man da den Gelbgrünen erkannt hätte...old hat geschrieben:Wir müssen unsere Installationen schon mit Fotos dokumentieren. Und wenn da der Gelbgrüne fehlt.......RFZ hat geschrieben: Im Zweifelsfall lasse ich es einfach wie bisher ungeerdet, das ist mir allemal lieber als den Ausgleichsstrom durch meine PCs zu jagen..
Begründung: http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 13574e.jpg (abgefahren, gell )
Was hat der denn gemacht?
1. Verstärker für HSI nicht geerdet.
2. den 2. Verstärker hätte ich ausgebaut, da man das auch über einen machen kann und zwar ohne Probleme
3. was ist das für ein Bauteil am Ausgang des alten Verstärkers?
4. auf was gehen die grün-gelben Kabel? Ist das eine Lüsterklemme? Wohin geht das abgehende Kabel?
5. die Multimediadose fehlt
6. sind die Erdkabel überhaupt mindestens 4mm²?
Zu Deinem vorherigen Posting:
beim Potentialausgleich geht es zum einen darum alle elektrisch leitenden Bauteile auf ein Potential zu bringen und zum anderen gefährliche Spannungen in das Erdreich abzuleiten.
Dazu ist es notwendig, dass von eben genannten Bauteilen eine leitende Verbindungen ins Erdreich geschaffen wird, die einen Ableitwiderstand von maximal 2 Ohm hat, damit die Leitungsschutzschalter auch sicher z.B. im Falle eines Gerätedefekts auslösen und damit das Gerät spannungsfrei schalten.
Das ist der Grund warum KD so einen Aufstand darum macht.
@old: du kannst vielleicht so ein Bild manipulieren, aber einer Überprüfung seitens KD hält das nicht stand.