Seite 2 von 7

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 14:42
von Alex-MD
Ich muss gestehen, der Unterschied zwischen Verteiler/Abzweiger ist mir bisher nicht ganz klar.
Funktioniert aber. Wenn das falsch ist würde ich aber einen entsprechenden Abzweiger besorgen.

Ist denn dieser unbenutzte 20DB auf dem Bild ein "Abzweiger"Anschluß? mit TP beschriftet

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 16:53
von Nightchiller
Flole hat geschrieben: 30.08.2021, 12:45 Da fehlt die Entkopplung, das sollte man so nicht tun. Das geht nur mit einem Abzweiger.
Und wie kann ich entkoppeln? Gibt es noch eine andere Art von Abzweiger außer die MMD?

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 16:56
von Flole
Ja, ein Abzweiger :brüll: Eine MMD ist auch kein (reiner) Abzweiger, da steckt noch etwas mehr drin.

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 17:08
von Nightchiller
Hast du ein Beispiel?

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 17:55
von Fabian
Alex-MD hat geschrieben: 30.08.2021, 14:42 Ich muss gestehen, der Unterschied zwischen Verteiler/Abzweiger ist mir bisher nicht ganz klar.
Funktioniert aber. Wenn das falsch ist würde ich aber einen entsprechenden Abzweiger besorgen.
Der Abzweiger hat neben dem Abzweig oder Tap auch einen Durchgang, an den weitere Abzweiger und am Ende ein Abschlusswiderstand angeschlossen ist.
Er besteht aus einem Richtkoppler. Das ist einfach ein parallel zum Innenleiter laufendes Stück Draht.

Hier ist einer mit einem Abzweig und etwa 6 dB Dämpfung.

https://axing.com/produkt/bab00106p/

https://axing.com/produkt/cfa01100/
Alex-MD hat geschrieben: 30.08.2021, 14:42Ist denn dieser unbenutzte 20DB auf dem Bild ein "Abzweiger"Anschluß? mit TP beschriftet
Könnte sein.
Der 8-fach Verteiler kommt mit 9 Anschlüssen aus. Der Technetix 8-fach Splitter hat 10 Anschlüsse, eventuell einen Durchgang. Ist auf dem Bild leider nicht zu erkennen.

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 18:44
von Nightchiller
Und wozu braucht man sowas, wenn ich gar nichts mehr abzweigen möchte? Das habe ich noch nicht verstanden...

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 19:21
von Fabian
Nightchiller hat geschrieben: 30.08.2021, 18:44 Und wozu braucht man sowas, wenn ich gar nichts mehr abzweigen möchte? Das habe ich noch nicht verstanden...
Wegen der Rückflussdämpfung. Die beträgt bei einem 6 dB Dämpfungsglied auch nur 6 dB.
In dem von mir gewählten Beispiel des 6-dB-Abzweigers 12 - 18 dB.

In den Multimediadosen sind auch Richtkoppler, allerdings manchmal auch noch Frequenzfilter.

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 20:06
von Flole
Fabian hat geschrieben: 30.08.2021, 19:21
Nightchiller hat geschrieben: 30.08.2021, 18:44 Und wozu braucht man sowas, wenn ich gar nichts mehr abzweigen möchte? Das habe ich noch nicht verstanden...
Wegen der Rückflussdämpfung. Die beträgt bei einem 6 dB Dämpfungsglied auch nur 6 dB.
In dem von mir gewählten Beispiel des 6-dB-Abzweigers 12 - 18 dB.

In den Multimediadosen sind auch Richtkoppler, allerdings manchmal auch noch Frequenzfilter.
Und wegen der Entkopplung.

Und ersetze "manchmal" durch "meistens", dann passt auch das.

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 20:22
von Abraxxas
Flole hat geschrieben: 30.08.2021, 11:06-Da fehlt dir aber (meistens) die ausreichend große Entkopplung wenn du davor keinen Abzweiger hast.
-Da fehlt die Entkopplung, das sollte man so nicht tun.
-Und wegen der Entkopplung.
Du bist ja fast schlimmer als mancher Potentialausgleichs Fetischist. Jetzt musst du auch erklären was da entkoppelt wird.
Der eine erwähnt Richtkoppler, der andere Entkoppler. Ja wat denn nu?

Re: [VFKD] Fritz!Box 6591 cable direkt an Verteiler anschließen

Verfasst: 30.08.2021, 20:28
von Flole
Einen Entkoppler hat hier niemand erwähnt.....

Der Abzweig wird vom Stammausgang entkoppelt.