[VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

In diesem Forum dreht sich alles um die bei Vodafone Kabel Deutschland bzw. Vodafone West oder im Rahmen der O2-Tarife über Kabel verwendeten AVM-Produkte, insbesondere der WLAN-Router mit integriertem Kabelmodem, der als FRITZ!Box vertrieben wird. Speedprobleme bitten wir im entsprechenden Forum zu behandeln, wenn ihr Ursprung nicht auf AVM-Produkte zurückzuführen ist!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Außerdem gib bitte an, ob es sich bei deiner FRITZ!Box um eine Leihbox von Vodafone („[Leihbox]“) oder eine Kaufbox („[Kaufbox]“) handelt.
Benutzeravatar
nauke100
Kabelfreak
Beiträge: 1535
Registriert: 15.03.2009, 19:03
Wohnort: Bolzenburg
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von nauke100 »

die Bilder sagen eindeutig andere Werte aus, oder kann ich heute so schlecht gucken :confused:

im Text des Erstellers scheint ein Schreibfehler zu sein


Flur download/file.php?id=6726&mode=view

Wohnzimmer download/file.php?id=6725&mode=view

Edit werd mal ein Bier gurgeln :kaffee:
Gruß
Nauke100
CableMax1000 ( Leih 6591 zum 18.05.2023 rausgekündigt) Kauf6591 in Betrieb
ab 16.06.23 wieder 24monate zu 39.99mtl
mit Auerswald 2104 ISDN Telefonanlage
Fabian
Insider
Beiträge: 3136
Registriert: 14.06.2009, 14:21
Bundesland: Rheinland-Pfalz

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von Fabian »

nauke100 hat geschrieben: 26.10.2020, 18:53 die Bilder sagen eindeutig andere Werte aus, oder kann ich heute so schlecht gucken :confused:

im Text des Erstellers scheint ein Schreibfehler zu sein


Flur download/file.php?id=6726&mode=view

Wohnzimmer download/file.php?id=6725&mode=view

Edit werd mal ein Bier gurgeln :kaffee:
Wenn ich richtig sehe ist da ausreichend Downloadpegel für einen Abzweiger, 3-fach oder 4-fach.
Für den Upstream wäre vielleicht noch ein Dämpfungsglied sinnvoll.
Benutzeravatar
nauke100
Kabelfreak
Beiträge: 1535
Registriert: 15.03.2009, 19:03
Wohnort: Bolzenburg
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von nauke100 »

Bei Werten 16 bis 23 auf jeden Fall

Der dämpft mit 10db und Abschlusswiderstand und dann geht's zur 6591...
Gruß
Nauke100
CableMax1000 ( Leih 6591 zum 18.05.2023 rausgekündigt) Kauf6591 in Betrieb
ab 16.06.23 wieder 24monate zu 39.99mtl
mit Auerswald 2104 ISDN Telefonanlage
Fabian
Insider
Beiträge: 3136
Registriert: 14.06.2009, 14:21
Bundesland: Rheinland-Pfalz

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von Fabian »

nauke100 hat geschrieben: 26.10.2020, 19:11 Bei Werten 16 bis 23 auf jeden Fall

Der dämpft mit 10db und Abschlusswiderstand und dann geht's zur 6591...
6 db vom Verteiler fallen weg.
Benutzeravatar
nauke100
Kabelfreak
Beiträge: 1535
Registriert: 15.03.2009, 19:03
Wohnort: Bolzenburg
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von nauke100 »

Achso ok dann 3db Dämfungsglied hinten ran

eher 6db

Edit
müsste eher 4fach Verteiler mit 6db und dann 2fachferteiler mit 10db und abschlusswiderstand

sonst ändert es alle Dosenpegel?
Gruß
Nauke100
CableMax1000 ( Leih 6591 zum 18.05.2023 rausgekündigt) Kauf6591 in Betrieb
ab 16.06.23 wieder 24monate zu 39.99mtl
mit Auerswald 2104 ISDN Telefonanlage
Fabian
Insider
Beiträge: 3136
Registriert: 14.06.2009, 14:21
Bundesland: Rheinland-Pfalz

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von Fabian »

Bei Stichleitungsdosen würde ich doch lieber einen Abzweiger setzen und den Verteiler herausnehmen.

Für den Data Anschluss ist ausreichend Downstream-Pegel vorhanden. Um den Upstream etwas zu erhöhen, müsste sogar für den Anschluss im Flur am Verteilerkasten noch ein Dämpfungsglied hinzugefügt werden.

Kritisch kann es für das TV Signal werden. Da sind momentan 6 db vom Verteiler und 4 db von der Stichdose vorhanden.
Bei einem 3-fach Abzweiger mit 10 db Abzweigdämpfung kämen also 4 db dazu.
Das kann schon zuviel sein.

Deshalb Frage an @frey.r.funden:

Wieviele Fernseher werden angeschlossen ?
Eventuell kann man nämlich den Durchgang des Abzweigers auch noch nutzen, um einen Fernseher anzuschliessen. Dann allerdings an einer Dose mit Abschlusswiderstand.
Fabian
Insider
Beiträge: 3136
Registriert: 14.06.2009, 14:21
Bundesland: Rheinland-Pfalz

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von Fabian »

@frey.r.funden
Siehe interne Nachricht.
frey.r.funden
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: 16.10.2020, 20:02
Bundesland: Bayern

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von frey.r.funden »

Hallo,

leider ist das Drama immer noch nicht zu Ende. Also, hier nochmal ein Zwischenstand.

(1) Ein Foto der Dose im Wohnzimmer ist im Anhang, so weit ich das erkennen kann, handelt es sich um eine Durchgangsdose, da sie Ein- und Ausgang hat, allerdings nicht als solche genutzt, da kein Kabel weiterläuft in einen weiteren Raum. Ich habe nicht geprüft ob die Durchgangsdose den korrekten Abschlusswiderstand hat. Ihr habt gesagt, dass nach einem Verteiler nur Durchgangsdosen benutzt werden duerfen, keine Stichdosen.
=> Mein Fazit wäre: das ist so korrekt verbaut vom Elektriker, ein Austausch des Verteilers durch einen Abzweiger wäre dann doch falsch. Stimmt das?

(2) Die Messwerte im Wohnzimmer gemessen mit Fritz Box 6591
EMPFANG
DOCSIS 3.0, 256 QAM: 8 bis 14.2 dBmV je nach Kanal
DOCSIS 3.0, 64 QAM: 2.7 bis 8.5 dBmV je nach Kanal
DOCSIS 3.1: 9.4 dBmV
Mein Fazit: Das scheint ok zu sein


SENDERICHTUNG
37 (3 Kanäle) - 39 (1 Kanal) dBmV
Mein Fazit: Das scheint zu gering zu sein, da ich dort aber kein Internet betreiben will, sondern im Flur, nicht so wichtig


Jetzt bin ich wieder zurueck bei meiner urspruenglichen Frage: Wenn der Verteiler im Flur doch richtig ist, und ich ihn nicht durch einen Abzweiger tauschen sollte, was dann? Kann ich ein ungenutztes Kabel vom Verteiler abziehen, dort ein Kabel aufstecken, aus dem Kasten rausverlegen, dann draussen einen 1-fach Abzweiger mit Abschlusswiderstand und dort dann die FritzBox dran mit angepasstem Daempfungsglied ?

Nebenbemerkung: Mein Nachbar unter mir, exakt selber Grundriss, aber anderer Elektriker, hat auch einen Verteiler, keinen Abzweiger, siehe Foto im Anhang
Dateianhänge
nachbar.jpeg
IMG_5475.JPG
Benutzeravatar
nauke100
Kabelfreak
Beiträge: 1535
Registriert: 15.03.2009, 19:03
Wohnort: Bolzenburg
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von nauke100 »

da hat er alles schön auf die Blechplatte gedübelt :kaffee:

Edit
Kann ich ein ungenutztes Kabel vom Verteiler abziehen, dort ein Kabel aufstecken, aus dem Kasten rausverlegen, dann draussen einen 1-fach Abzweiger mit Abschlusswiderstand und dort dann die FritzBox dran mit angepasstem Daempfungsglied ?

sollte gehen
Gruß
Nauke100
CableMax1000 ( Leih 6591 zum 18.05.2023 rausgekündigt) Kauf6591 in Betrieb
ab 16.06.23 wieder 24monate zu 39.99mtl
mit Auerswald 2104 ISDN Telefonanlage
Fabian
Insider
Beiträge: 3136
Registriert: 14.06.2009, 14:21
Bundesland: Rheinland-Pfalz

Re: [VFKD] Anschluss Fritzbox Kabel am Verteilerkasten

Beitrag von Fabian »

Das war die erste Lösung:
NoNewbie hat geschrieben: 23.10.2020, 11:11 Deswegen nimmt man dann einen 1-fach-Abzweiger, Durchgang mit F-Widerstand abschließen und am Abzweig das Modem dran.
Die geht auch.

Ich würde trotzdem die Lösung mit dem 3-fach oder 4-fach Abzweiger wählen.

Begründung:
1.
Die fotografierte Dose hat die Aufschrift 4 db, und ich bin mir deshalb nicht sicher, dass das überhaupt eine Durchgangsdose mit Durchgangsdämpfung ist.
2.
Es ist kein Abschlusswiderstand an der Dose angeschlossen.
3.
Es geht derzeit vor allem um einen einfachen Internetanschluss ohne zusätzliche Kabel im Verteilerkasten.
4.
Die Antennendosen können bei Bedarf später leicht gegen Multimedia- oder TV-Stichdosen ausgewechselt werden.

Fazit:
4-Fach Abzweiger, Erdungswiderstand und Dämpfungsglieder 6 dB, 10 dB besorgen und anschließen.

Edit:
Hinter einem Abzweiger dürfen am Abzweig (Tap) eine Stichdose oder Durchgangsdosen installiert werden.